楼主
发表于 2007-8-7 12:50
| 只看该作者
剧场等演出场所扩声系统工程导则
1总则....
2扩声系统的基本构成....
3扩声系统设计..........
4扩声设备安装施工的要求
5扩声系统调试要点......
6扩声系统测试方法......
7扩声工程验收大纲......
8保养检修和使用注意事项
前言
本标准主要技术内容:
l、总则:
2、扩声系统的基本构成
3、扩声系统设计;
4、扩声设备安装施工的要求:
5、扩声系统调试要点;
6、扩声系统测试方法;
7、扩声工程验收大纲;
8、保养检修和使用注意事项。
本标准主要使用对象和用途:
1、建设单位作为剧场建筑规划时的参考资料:
2、扩声专业厂商进行系统设计和设备配置时的基本平台:
3、建筑和电气等专业工程师的参考资料;
4、剧场投资和经营者进行扩声系统功能审查、施工监理、竣工验收的依据。
本标准由中华人民共和国文化部提出并归口。
本标准负责起草单位:中国演艺设备技术协会演出场馆设备专业委员会。
本标准参加起草单位:北京联合大学信息技术研究所。
本标准主要起草人:李国棋、陆宏瑶、王世全、赵其昌、王福津。
剧场等演出场所扩声系统工程导则
1 总则
1。1 范围
本标准适用于新建、扩建、改建和临建的各类剧场等演出场所中固定安装的扩声系统工。
剧场建筑和厅堂装修设计时,必须进行部分有效的建筑声学设计,这是扩声工程必要的前提条件。
扩声系统的使用和管理应是配备有专业音响师的剧场等演出场所。
本标准所指的扩声系统工程除了演出中的人声、乐器声和效果声的扩声以外,还包括其他各种声音的播放、实况录音、剧场中其他空间的公共广播、内部通讯等。
1.2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
JGJ 57—2000/J 67—2001剧场建筑设计规范
GB 5037l一2006厅堂扩声系统设计规范
GY/T 187多通路音频数字串行接口
GB/T 14197—93声系统设备互连的优选配接值
GB 4959厅堂扩声特性测量方法
1.3 术语和定义
1.3.1 剧场theater
具有舞台和观众厅空间,用于演出节目的公共场所。同时,配备有相应的化装间、排练厅等,以及相应的声控室、灯控室等技术用房。例如:多功能剧场、歌剧院、音乐厅等。
1.3.2 演出场所auditorium and hall
具有观演功能,可完成演出活动的公共场所。例如:体育场馆、大厅、礼堂等,以及临时用十演出活动的空间。
1.3.3 扩声系统sound reinforcement system
指传声器与扬声器系统处在同一空间,可能产生声反馈的扩声系统。 .
主要过程为:将声信号转换为电信号,经放大、处理、传输,再转换为声信号还原于所服务的声场环境:主要设备包括:传声器、音源设备、调音台、信号处理器、功率放大器和扬声器系统。
1.3.4 音响师soundoperator
接受过扩声技术专业培训和教育、掌握扩声设备操作、对声音具有一定感性认识以及具有一定艺术修养的专业技术职称。通常把扩声设备的技术管理者和使用操作人员统称为音响师。
1.3.5 模拟扩声系统analogy PAsound system
声频信号以模拟方式在扩声系统中传送和处理,扩声设备也以模拟信号方式进行输入输出。
1.3.6 数字扩声系统digitalPAsoundsystem
声信号转换成电信号后以数字方式在扩声系统中传送和处理,扩声设备多以数字信号方式进行输入输出。数字扩声系统中的的音频信号流程与模拟扩声系统不同。另外,相对于模拟扩声系统增加了更多的控制信号,
1.4 剧场等演出塌所扩声系统的特点
1)现场演出扩声具有实时性和不可逆性:
2)重视扩声系统的安全可靠性,强调扩声设备性能的稳定性:
3)传声器和扬声器系统处在同—空间,可能会产生声反馈现象。
1.5 扩声系统的功能
1)现场扩声
观众厅扩声:把舞台上的人声、乐器户和效果声等通过放大、艺术加工处理后向观众等大空间中集聚的众多观众传送。在安全可靠的前提下,让听众感受到足够的响度、清晰度和优良的音质。同时使声像定位,追求更高的艺术效果,保证演出能够顺利进行。
舞台监听:为舞台上演员提供伴奏音乐等保证演出顺利进行的各种声音。
效果声:依靠具有感情、情景、环境、季节、时代、时间等性质的声音增加演出效果。在演出过程中,可使用拟音装置,或使用录音设备重放效果音源。通常使用效果器通过调音台控制效果声的大小和发声时间,使用舞台内、观众席吊顶、侧墙、后墙等处设置的扬声器系统播放,获得不同方向传送的声音效果,让观众感受到身临其境的现场感。
2)演出监控
内部通讯:舞台总监指挥演出过程、呼叫演员以及舞台技术工作人员之间的通讯联络,协助演出顺利进行。通常向化装室、舞台技术用房等区域进行的广播和呼叫,在舞台上场台口一侧的舞台总监控制桌上控制。
演出监视:通过观众厅中的摄象机将演出进程的主要画面传送到化装室、舞台监督控制台、演出管理用房等地方,用于辅助演出顺利进行的监视系统。除此之外,同时还用于实况录象。录制的目的是用于演出过程的记录、演出资料的收存或作为出版演出实况制品的素材等。
3)公共广播
通常向观众厅、前厅等区域的广播在声控室控制。消防紧急广播在消防中心控制,当发生火灾时,紧急广播信号强行切入剧场内的所有扩声系统。
4)实况录音
剧场实况录音区别于电台、电视台等的录音棚录音,更强调演出的实时性和现场感。其目的是出版演出实况的音像制品。
1.6 设置扩声系统的基本原则
1)必须重视扩声系统的安全可靠性,采用性能稳定的专业扩声设备:
2)每一个设备单元都应采用高质量的专业扩声设备才能保证扩声系统的高质量:
3)应提高扩声系统中各个设备的使用率,优先设置使用率高的设备;
4)应尽可能采用通用型设备。特殊用途的设备设置外部接入端口:
5)为了便于操作和管理,必须明确区分现场扩声设备、演出监控设备、公共广播设备和实况录音设备,避免发生混乱:
6)在保证观众厅扩声设备的基础上,增加舞台监听和效果声重放设备:
7)需要设置独立的公共广播设备,演出监控设备,辅助演出活动的顺利进行。
1.7 扩声设备的正常使用条件
扩声设备使用电源:AC 220X(1±10%)V,50Hz:
可以承受的工作环境温度:5℃一40℃连续使用:
工作环境相对湿度:<90%。
2 扩声系统的基本构成
2.1 声频信号流程
一般剧场等演出场所扩声系统的声频信号流程:见图1。
2.2 基本构成
一般剧场等演出场所扩声系统的基本构成: 见图2。
2.3 音源输入设备
音源输入设备的构成:见图3(实现设备设在舞台和观众厅中,点线设备设在声控室中)。
2.3.1 传声器接线盒
1)必须在整个舞台区域内尽可能多的位置上设置传声器接线盒。
2)传声器接线盒和扬声器系统接线盒必须分别设置,不得与其他插座混装。
3)舞台台板传声器回路和扬声器回路专用接线盒,除了设置于舞台前部中央、上场、下场、报幕、主持人经常使用的位置以外,在上场、下场两侧,边幕和二道幕、三道幕附近也应设置接线盒。根据需要设置乐池按线盒。
4)舞台表演区内、演员通道上不准设置接线盒。
5)接线盒盖开口必须向着舞台方向,以便出线。
2.3.2 舞台综合接线箱
台口两侧必须设置综合接线箱。舞台后侧的综合接线箱依据剧场规模和使用情况确定,有乐池时—般在乐池的后墙上宜设置类似的综合接线箱。
每个综合接线箱内接口数量山扩声系统设计确定。—般不少于16个传声器回路,4个扬声器回路。同时设置2个以上27芯或37芯多功能插座。如果观众席中没有流动调音工位,还应再增加必要的回路数.
2.3.3 观众厅综合接线盘
大、中型规模的剧场等演出场所必须在现场调音位的座席下设置综合接线盘,并与舞台上场台口处的综合接线箱或声控室内跳线盘连接,构成信号传送回路。同时必须在该综合接线盘的附近设置扩声系统专用电源,—般为单相220V,不小于5kVA。
2.3.4 根据使用要求,选择配置必要的传声器
2.3.5 无线传声器装置
1)无线传声器:—般有“手持”型和“领夹”型。发射频率常用二个波段VHF和UHF,剧场等演出场所宜采用UHF段的某一设定频率。
2)无线接收机:一般采用与上述发射频率相应的双频比较接收方式,提高接收频率的稳定性。无线接收机宜设置在声控室中的设备机柜上.当接收机自带天线不能很好地接收信号时,应在舞台附近设置专用的接收天线,将信号传送到声控室中的接收机上.
3)接收天线:—般设置在舞台附近。根据无线传声器的数量,宜釆用单集或多集接收方式。
2,3.6 观众厅监听传声器
设置于观众席中声音最佳的位置.一般安装在一层楼座眺台前或观众席后墙。宜设置于观众席中舞台全景摄象机的两侧.根据安装位置的声音条件选择不同的指向性的传声器,应使用两只同样特性的传声器进行拾音.
2.3.7 三点吊传声器装置
设置于台口外乐池上方,通过三个吊点控制吊点位置。一般订l—3点的使用方法,每点2个通道、除了可以在声控室内控制外,也可以在舞台控制橾作。新建剧场宜设置。
2.4声控室内操作设备
声控室内设备的配备:见图4
2.4.1 调音台
1)主扩声调音台:剧场扩声系统的控制操作中心。在声控室中必须至少设置—台固定安装的专用调音台。根据剧场规模和使用目的,宜使用输入16—48通道、4—8编组通道、4—8辅助通道、4—8矩阵编组输出通道。
2)辅助调音台:为补充主扩声调音台通道数的不足,有时也临时设置在舞台附近进行简单的调音操作。另外,还用于监听返送、录音等。宜配置输入16—24通道、4辅助通道、4—8编组输出通道等性能的调音台。有时也专用于舞台返送的调音台。
3)流动调音台:不使用主扩声调音台时,在舞台附近或观众厅中临时设置使用的调音台。新建剧场时宜设置,一般根据投资情况确定。
2.4.2 录音重放设备
1)硬盘录音机:扩声系统中最重要的音源设备,通常使用计算机硬盘存储,可在计算机上编辑处理,多种格式信号输出,选曲方便快捷,即时播放。宜配置两台互相兼容的设备,一主—备。
2)CD播放机:扩声系统中主要的音乐重放方式。应选择可靠性高,具有变调和即时播放功能的专业设备。宜配置两台,—主一备,也可以配置CD—R刻录机。
3)盒式磁带录音机:扩声系统中主要的音源设备之一。必须使用坚固耐用和绝对可靠的专业设备。—般录音和重放分开使用,宜配置两台同样的设备互为备份。
4)MD播放机:应选择音质优良,即时播放的设备。
2.4.3 周边设备
设置于调音台前后,对音频信号特征进行修饰处理的设备。
1) 均衡器:改变频带幅度和音频信号频率分配包络的设备。目的用于音源信号频率特性的处理.
2) 压缩/限幅器:按比例限制输入信号幅度,压缩声音动态的设备。
3) 延时器:对声音信号进行—定时间延迟的设备。
4) 效果器:利用数字技术对声音信号进行处理,为现场演出创造出各种音色效果的设备.
5) 混响器:利用数字技术对音频信号进处理,给声音附加上混响效果的没备.
6) 噪声门:通过控制门限电平来抑制信号中本底噪声的装置.
7) 信号处理器:对声音信号进行“综合”处理,并可以记录和存储设置的各种参数.
2.4.4 其他设备
1)输入/输出跳线盘:把来自舞台上综合接线箱和各种传声器装置,以及效果器、录音机等的声音信号,通过输入跳线盘接入调音台并进行输入通路的交换。同时,将调音台的输出传送到功率放大器的输入并进行通路交换。
2)接线端子盘:音频信号和控制信号必须分别设置。
3)功率放大器工作状态监视设备:在声控室中可以确认功率放大器输出及扬声器系统工作状态的监控设备。
4)监听扬声器:设置在声控室中调音台正前上方,音响师用来确认最终场内播放声音效果的扬声器系统。可以在观众厅内监听传声器收集的场内最终声音与演员正在使用的传声器声音之间进行任意切换。
5)呼叫设备:声控室中设置的对讲和呼叫装置。舞台工作者与化装室、舞台、观众厅等地进行通信联络用的扩声播放设备。也可以进行实况录音,主要内容是将演职人员之间的工作语言记录在存储器中,以便于检查工作中的失误。
2.5 功放机房内的设备
功放机房内设备的构成:见图5(实线设置在功放机房中,点线设置在声控室中。)
2.5.1 辅助设备
设置于调音台后,功率放大器前用于处理声频信号,调整系统声频信号满足厅堂室内声学特性的设备。
1)均衡器:调整声场和扬声器系统,使之达到最佳频率传送特性的设备。
2)压缩/限幅器:控制和防止过大输入信号使输出饱和或失真,同时对输出设备进行保护。
3)延时器:根据功能需要,对声音信号进行一定时间延迟的设备。
4)分频器:对应扬声器系统的频率,对输入信号的频率进行分段和设定的设备。
5)扬声器处理器:作为扬声器系统的—部分,将均衡器、限幅器、分频器筹功能集中设置,综合调整获得扬声器系统的最佳工作状态。
6)信号处理器:集均衡、压限、分频、降噪、效果等功能为一体的数字信号处理设备。
2.5.2 功率放大器
将声频电信号进行功率放大,用于驱动扬声器系统的设备。
功率放大器的输出阻抗必须与扬声器匹配。公共广播系统宜采用定压输送方式。
扩声工程中要求采用高效率、高品质的功率放大器,并集中安装在散热性能良好的机柜上.
2.5.3 其他设备
输出接线盘:功率放大器输出和扬声器系统之间连线用的接线盘。
2.6 声音输出设备——扬声器系统的配置
剧场扬声器系统通常设置在如下几个位置,具体工程项目中的取舍在扩声系统设计时确定。
2.6.1 台口上方音箱
扩声中最主要的扬声器系统。为了有效地覆盖全部观众席,通常设置在舞台外台口上方,观众席吊顶内最前部位。一般根据台口的宽度、高度和观众席的宽度不同,常采用二种方式:中间一组;左、右各一组;左、中、右各一组。
2.6.2 台口两侧音箱
设置在观众厅内台口两侧。主要用于前区补声,同时具有使台口上方扬声器系统声像“下移”,即拉声像的作用。应与台口上方主扩声音箱同时使用,宜使用同型号产品,避免产生不同音质。
2.6.3 台唇补声音箱
设置在舞台台层前沿或乐池栏杆上。主要用于前区补声并有拉声像的作用。由于该位置狭小,不易安装,一般选用尺寸小的扬声器系统,间隔2m一3m。根据工程具体情况有时也可不设置。
2.6.4 舞台流动音箱
临时设置在舞台上台口两侧,根据演出需要流动设置使用的音箱。使用时由台口内综合接线箱上引线,在舞台台板上或综合接线箱上设置有必要的音箱接口。
2.6.5 侧墙、顶棚效果声音箱
观众厅内侧墙、后墙以及顶棚上设置的效果声音箱。多用于戏剧演出中的雷鸣、狂风和车船移动等声音效果。专业戏剧场使用大型设备,一般多功能剧场多使用小型扬声器系统。另外,放映电影时也把这些扬声器系统作为环绕声扬声器系统使用。
2.6.6 眺台下补声音箱
设置于眺台下的音箱。多用于补充观众厅后区眺台下声音的不足,多采用吸顶扬声器安装方式,且功率较小。
2.6.7 舞台固定返送音箱
通常在舞台内的上场台口和下场台口的侧墙或假台口上设置固定的返送音箱,向着舞台方向播放。
2.6.8 流动返送音箱
演唱会等演出活动时,在舞台上设置流动返送音箱,或在边幕条中间用音箱支架设置流动返送音箱等,在舞台台板上或综合接线箱上设置必要的音箱接口。
2.7 扩声系统信号,对模拟传输其电气互连的优选配接值应满足GB/T 14197的规定。系统设备之间宜采用平衡传输方式。数字传输及接口应符合GY/T 187的要求。
3扩声系统设计
3.1.1新建项目时,扩声系统设计随着建筑设计不断地深入,可划分为以下几个阶段,扩声系统设计内容也可大体归纳为以下内容.见表1.
表1 扩声设计内容和过程
3.1.2扩声系统工程所属关系大体上可划分成以下几种方式.无论采取什么样的工程承接方式,都应当循序渐进.建设单位宜采用的方式.见图6.
3.1.3 扩声系统设计首先应分析演出活动与使用扩声设备的情况,研究扩声设备的使用率和重要性,选择设备。
3.1.4 在投资范围内完成扩声系统设计。扩声工程设计时应当尽可能地选用定性的标准产品。
3.1.5 扩声设计前必须正确地把握扩声场所的建筑声环境,提出对建筑声学上的要求。在建筑声学专家指导下进行扩声系统设计。
3.1.6 根据扩声系统设计必须提供没备清单,并给出设备的性能指标。
3.1.7 扩声系统设计必须符合GB 5037l的要求。
3.1.8 初步设计程序和内容:见图7。系统简单时,可以适当地省略简化。
3.2扩声系统设计
3.2.1 确定扩声系统性能指标
参考GB 50371厅堂扩声系统设计规范。
3.2.2 剧场等演出场所的扩声是强调声音方向性的扩声方式
演员的声音主要从舞台方向传来,这样才能使视觉和听觉在方向性一致,保持自然状态。因此主扩声扬声器系统设置在舞台台口上方和台口两侧或周围。如果有主扩声扬声器系统传送不到的地方,设置配有延时的辅助扬声器系统。
3.2.3 扬声器系统的选择
1)依据使用目的,对应不同的安装场所,选择最适合的扬声器系统;
2)为了达到传输频率特性、稳态声场不均匀度、最大声压级、传声增益等厅堂扩声特性要求的指标,通常组合使用扬声器构成扬声器系统:
3)多只扬声器组合使用可以在一定音量变化范围内均匀覆盖全场:
4)根据声场的覆盖要求选择扬声器的指向特性:
5)要求扬声器组中各个扬声器发出的声音音色一致:
6)根据不同的使用条件和声学要求采用线阵列扬声器系统;
7)采用有源音箱系统时必须提供独立的音箱供电电源,解决好有源音箱的安全接地和抗干扰接地 以及通风散热问题。
3.2.3. 1 最大声压级和扬声器的数量
最大声压级与扬声器系统的驱动功率、扬声器系统的额定输入功率、扬声器系统能量转换效率、扬声器系统的指向性、与听音点的距离、墙面等的反射特性、房间声学特性(扩散)等因素有关。扬声器系统的数量必须满足扩声系统最大重放声压级设计值的需求。
3.2.3.2 稳态声场不均匀度和扬声器系统布置
稳态声场不均匀度与扬声器系统的指向性、墙面反射特性、房间声学特性(混响)等相关。多只同一频带音域的扬声器系统同时发声时可能会产生干涉现象。因此,扬声器系统布置应当尽可能地避免同一频带音域的扬声器覆盖同一区域。
3.2.3.3 传声增益和扬声器系统的设置
合理布置扬声器系统的位置和选择指向性,并适当采取声信号处理技术,以获得最大的传声增益。
3.2.4 扩声系统计算机辅助设计模拟仿真技术
为了满足要求的扩声指标,研究声场分布情况,确定扬声器系统的种类、安装角度、功率以及详细的安装位置,系统设计时宜使用计算机模拟仿真设计软件。模拟仿真时应注意设置软件中的建筑声学条件(反射面的角度、吸声系数等)符合实际情况。
3.2.4.1 利用模拟覆盖区域,分析扬声器系统的构成和安装角度
当模拟覆盖区域比较大时,首先分析扬声器系统的构成和安装角度,然后计算声压级分布和语言 传输指数(STl)。
3.2.4,2 利用模拟直达声声压级分布,分析扬声器系统的安装角度和功率分配
利用计算机模拟仿真设计软件分析并获得的各扬声器系统的型号和安装角度,设定适当的功率,模拟直达声声压级分布。调整安装角度和功率分配,使模拟计算值修正到容许的偏差以内。设定调整扬声器系统输入电功率,使声场满足最大声压级指标。
3.2.4.3 利用模拟STl,预测语言清晰度,分析各扬声器系统的延时
模拟计算STI值。通过调整扬声器系统的延时使计算结果与设计指标相吻合。如果还不能满足要求时,再研究扬声器系统的型号,安装角度、位置、集中分散方式等。甚至减短混响时间,改变房间或 墙壁的形状等。
3.2.4.4 应提供模拟仿真分析结果,为工程安装提供各个扬声器系统安装位置、角度等的数值。
3.2,5 根据音箱尺寸确定安装条件,根据音箱重量提供对建筑结构的要求。
3.3 施工图设计
3.3.1 施工设计内容
3.3.1.1 绘制系统图:施工设计中为了明确工程内容,必须作成详细的系统接线图,表示出通道数和连接方法。在系统图中具体标明设备之间的连线以及所使用接插件的种类等。
3.3.1.2 扬声器系统的安装详图:为了明确安装工作的责任范围,应当绘制大型扬声器系统吊装图,并与其他专业协商解决。
3.3.1.3 绘制声控室和功放室的详细配置图。同时,进行配管配线设计。
3.3.1.4 扩声设备的机柜安装位置图:在初步设计设备配置图的基础上,把设备安装方法详细绘制在平面图上,必要时也应在剖面图上标记出详细的安装节点图。
3.3.1.5 设计说明、设备构成表、主要设备的性能指标:设计指标尽可能地采用具体数字,竣工时进行声学测量,作为验收的依据。
3.3.1.6 绘制管线图:在建筑平面图上绘制设备的标记,管线走向和位置。
3.3.1.7 (报价)概算书:按国家或地区的工程定额编制。
3.3.2 明确扩声工程范围。划分出建筑、电气、装修、舞台机械等与扩声专业的工作界面。
4 扩声设备安装施工的要求
4.1 一般事项
4.1.1 本标准规定的事项,应当在监理的监督下进行施工。施工中必须要有设备安装图、技术说明书等。施工或安装前应当向监理方提出,得到监理方的认可后方可施工。
4.1.2 密切与建设单位和建筑施工方联系,必须注意工程中各方的协调。
4.1.3 安装的设备应当便于检修、更换等,设置在通风良好的地方。
4.2 敷设管线
4.2.1 按照不同的用途分类设置端子板。输入端子与输出端子必须分开设置。
4.2.2 通常从地板下向上出线进入机柜或扩声设备。设备机柜间的连线应当隐蔽设置。
4.2.3 扩声系统用音频线材包括:传声器线、信号线、扬声器线、电源线。用于传送数字信号的数字音频线、网线、信号控制线、光纤等,应参考通讯行业的相关规范和标准执行。
4. 2. 3. 1 输入回路使用的音频线宜使用电磁屏蔽四芯音频线。另外,也可使用多通道的音频信号线缆。传声器音频线必须使用编织屏蔽层的专用传声器线。
4. 2. 3. 2 输出回路使用的扬声器线应使用2芯或4芯的专用扬声器线。
4.2.4 传声器线和声音信号回路线的连接
4. 2. 4. 1 传声器的输出阻抗与调音台的输入阻抗应当遵循阻抗“低出高入”的原则,一般为1:5。见GB 14197。
4. 2. 4. 2 传声器的输出信号有2种方式:一种是信号从高端和接地之间取出的不平衡型,另一种是信号从高端和低端取出的平衡型。传声器必须使用平衡型接法。
4. 2. 4. 3 传声器线超过以下距离时,使用传声器前置放大器,把声音信号电平提高到1V(0dB,)传送。传声器线的长度与传声器输出阻抗有关,输出阻抗低则准许接较长的线。
表2 传声器线的长度
4. 2. 4. 3 配线极性和线颜色
见表3.
表3 音频信号线的名称
4. 2. 5 功率放大器和扬声器系统的连接
扩声系统扬声器回路有低阻抗连接(定阻输出)和高阻抗连接(定压输出)两种方式.厅堂等演出场所多采用定阻输出方式.一般单只扬声器的阻抗以4Ω~16Ω为主.1台功放接1~2台扬声器系统.导线电阻的允许限度为扬声器系统阻抗的5%以内.
长距离连接功放和扬声器系统时,采用定压输出方式.
4. 2. 6 配线中应当注意以下几点
1)传声器线、扬声器线、电源线,三种线必须分开布置;
2)尽可能地远离其他线路,特别是舞台灯光线路;
3)避开致使导线劣化的地方;
4)要求按导线最短距离的原则配线;
5)远离高频设备;
6)吊挂传声器不要安装在空调风口附近.
4. 3 音频接插件
4. 3 .1扩声系统用音频接插件
1)从传声器、音源设备到功率放大器、扬声器系统等,不同的设备使用不同的接插件;
2)为了保证传声器回路的可靠性,传输线与接插件之间必须采用焊接;
3)必须采用接触性能良好的接插件;
4)多通道电缆接插件是传声器和线路输入回路集中传送信号的专用缆线接插件;
5)为了减少与扬声器系统的接触电阻,应保证触点的可靠性,必须使用规定额定电流以上的线径和接插件;
6)由于扬声器线径粗,应使用扬声器专用接插件或相应的扬声器接线端子板.
4 .3.1.1 3脚XLR接头的极性
见表4 表4XLR接头的编号 |
【 您是第2861个浏览者 |
本篇文章已有36位网友发表了看法,最后一位是 shenyan20 | 请点此发表你的看法吧!】
在百度中搜索:剧场等演出场所扩声系统工程导则
在Google中搜索:剧场等演出场所扩声系统工程导则
|