truema 发表于 2010-8-29 10:36

搞了十年校园音箱,但这栽在这个故障上了

现给一学校教学楼做教室语音广播,其实按图纸非常简单,共六层楼,各楼层由三楼中控室分层独立控制,各层10个教室,每教室一个10W的喇叭。整个系统做出来后,三至六楼全部正常,但一至二楼声音却突然变小,好像衰减特别快。检查所用线路(其实又重新穿了一次线),喇叭,开关,无任何衰减点,但结果到现在仍无法解决故障,请问哪位高手有办法?望指教为盼!注:用1300W的功放,有分区控制器,经检查无设备故障问题。

payyz 发表于 2010-8-29 11:08

是定压功放吗?

一个人 发表于 2010-8-29 11:31

1、2层是否喇叭接在小功率上了?或是100V的输入接到70V上了?

dong598 发表于 2010-8-29 13:17

分区控制器可调挽输出接口试试,原因可能很简单,就是去音箱的二根线,有一根线开路.用万用表量一下电压是否正常.QQ952680855

lizhenzhou 发表于 2010-8-29 14:18

接的开关是不是双线?R8E%Kl7p!?c)}
有没有换个功放试试?
]zRk,bx.C 每层线是独立的吗?

jgyx123 发表于 2010-8-29 14:40

这个想了一下。没道理啊。功放。线。喇叭。很简单也很好查。不复杂。1300W也够用了啊。接100V和70V在500米的距离影响也不大。做了也不少。这个情况真没遇见。要不1。3楼再另450W功放拖一个试一下。

关爱里 发表于 2010-8-29 15:17

其实检查很简单 拿一个喇叭 在主线上测试就可以了 吗 到哪里衰减了 就是那里有问题

汤泽勇 发表于 2010-8-29 16:32

首先可以排出功放机的问题,重点检查线路是否有短路,喇叭的接线是否有误,或其中有喇叭本身有短路等,问题应该是不难的.

xxrrss 发表于 2010-8-29 17:03

查查你那个分区控制器吧,三楼上和三楼下对调试试看....:lol

nnsxb 发表于 2010-8-29 17:39

所有接点用锡焊上,以减少信号衰减,线材尽量统一线径,不宜过小。

爱斯基摩后裔 发表于 2010-8-29 19:18

有种可能是喇叭的变压器初级有短路

艺盛 发表于 2010-8-29 19:40

采用排除法逐步往后查,检查重点应该在线路,然后是喇叭本身

KTV8888 发表于 2010-8-29 19:40

把1、2楼的功率放大接线端和3、4楼的对调试一下不就知道问题会出现在什么地方了吗?

kelvin_z 发表于 2010-8-30 11:49

我曾经遇到过声音非常小,而且声音沙哑!后来经查是空调漏水导致短路了!

浙江龙腾音响 发表于 2010-8-30 13:24

线有没有问题啊啊。。。

hivi广播 发表于 2010-8-30 15:25

**** 该帖被屏蔽 ****

gyyyf 发表于 2010-8-30 21:03

有可能是有短路但,不是直接接上的,只是有点达,你查下你1、2楼的线路和每个接点,可以采用跳接,分段检查

dong598 发表于 2010-9-1 15:15

热心的人真多,只是楼主还在海底.

bobic8 发表于 2010-9-2 16:45

怎么解觉的 ,到最后给大家个结果啊

hz6627 发表于 2010-9-3 08:09

对调测试一下