痴线崽 发表于 2008-3-31 21:03

快思聪宏模块的编写方法

最近在做一个工程,要求控制到sony X700P多面体控制矩阵,本人不想用RS232来直接控制,就找了sony X700P的宏模块来填写,但编程时候输入信号部分不用到的地方我填“0”,输出信号部分不用到的地方我也填“0”。在编译的时候显示有错误。到底宏模块是怎样填写的呢?
?O1~_R 下图是我的填写方式:
#UM[k~;^7s [attach]71170[/attach]
k*\FBOLw` [attach]71171[/attach]4~x `5POpUgF&h6g l
图上显示sony X700P输出信号部分分模拟量和数字量还有串量,当我不需要某信号输出的时候我填0。在编译时候模拟量会出错。
?(Zl(R @:|8a 请各位帮解决一下,谢谢了

Noke 发表于 2008-4-14 17:17

不要用0去封,用//,还有部分东西需要设定的参数需要在内部作为参数使用,你可以这样给他个名字,然后建立一个无用的触摸屏,把管脚引过去就好了。但是有的时候你把管脚封了宏是不工作的,所以自己看一下帮助,如果是官方宏有PDF的帮助的

痴线崽 发表于 2008-4-15 21:09

:) 楼上的谢谢了,我试试看,一直用宏都不成功呢

葛萌 发表于 2008-4-18 13:26

回复 2# 的帖子

Noke是快思聪华北区的技术核心、精神领袖。虽然现在已经不再快思聪工作,但他对快思聪的认知是业内超一流的。

hfj175 发表于 2009-4-19 19:16

我也要学习,谢谢啦~!

hxd027 发表于 2010-4-17 21:14

我也要学习,谢谢啦~!

bb5240 发表于 2010-8-9 07:40

认真学习 天天向上

learn_lw 发表于 2011-6-21 12:41

:lol认真学习