今天的户外演出失败了,惭愧啊
[size=4][color=seagreen]今天在户外一学校搞扩音,学校方把电缆放到舞台处,学校电工说给我们提供的4平方电缆线,我就疏忽大意没有亲自看,叫助手把设备电源接通,使用了6对双15镭克音箱,2对115返听,由于在广场,很大,我的设备功率基本是满负荷,前面领导讲话等等都没有事,演出开始没有好久,一重要领导上台唱歌,问题就出来了,他人声音很小,把推子一推,话筒声,音乐声全没,所以音箱都低频萧叫,赶忙把推子下拉,这领导的脸色当时相当不好看,我马上明白电源出现问题,过后一直把功率压着,不敢满负荷,完了后,我检查了电缆线,才发现这4平方的电缆线,其实只是2.5平方的,我当时要求学校方放6平方的,最后电工说只有4平方的,我想也撮合吧,结果出事了,嗨,干我们这行,一定要仔细啊。:L 我想重新学习学习1.5平方线最大能够带多大负荷,2.5平方带多大负荷,4平方,6平方,10平方。哪位同行说说,:)[/color][/size] 支持一下,鼓励一下 电源是演出的最重要的部分,准备工作做的再到位,电跟不上全完蛋。曾经有网友的音响电源被电工师傅压到380V电源上,功放全报销!所以千万不要轻易相信主办方电工,电源部分一定要亲自检查,最好自备电缆亲自压线。免得损失!!! 这种情况下应该马上关掉几台主音功放,返送音量一定要给足,最起码要把领导忽悠过去!完事之后在和主办方商议分清责任解决问题! 给足返送,满足前几排领导座位音效,逃过劫难,完事后再说!应急招数,有时不得不玩一玩。金歌
表示同情一样的情况也我们出现过.也是在学校.当时是3个社区弄双拥晚会借的学校操场.也是给我们2.5的线.结果出现和你几乎一样的问题.后来我关掉接低泡的功放.关掉返听.关掉大灯<200W>.全部用LED手电照明.靠!一场下来汗那个流啊.后来我算了一下应该2.5勉强也够了啊.仔细看学校电工的线出处.居然是莫一间教室插座拉出来的.NND!人世间最痛苦的就是没有地方骂娘!
个人以为.2.5线------5000W左右%L(o(V&w#h^S.m
4线-----7000--8000Wzp tstTn2VV'c
......
就是线的平方X220.不过要留余量就好像给自己留后路.最好给我们一个16平方电线.32个空气开关.64个线路斑.到那时候.呵呵我们用一路.别的就留个玩玩.插插手机电板什么的.... 10平方以下一个简单的线经与功率的计算方法:电压为220V,铝芯线:每1平方=1KW;即1平方铝芯线的安全负荷是1kw.1.5平方为1.5kw......10平方为10kw.铜芯线高铝芯线一个规格算,即2.5平方铜线是4平方铝线的安全负荷(4kw),以此类推.
又好记又安全,共同交流. :L :L d`XXHDOa)n
供电不足是因为外行管理内行造成的,但工作不到位,是你早成的,希望在下次工作中吸取教训. 谢谢,长知识,我以后也要注意!:)
说一句
6楼的朋友,个人以为.2.5线------5000W左右'?dlt+b%P;}#t:m.C6Q&b;f4线-----7000--8000W%J3f7R%m,n'F.|
Y#R7Yu,XP oX#{
!A.fo$d DJ6@
没有这中计算 方法 和说法 线径和最大承受功率有关系,我们 一般计算方式 :线径乘1.5 (铜线)
你所 说的可能 是功放厂家 给 出的功率 ,对吗 ?#J(i%j/T@A yZ'J
n5_S-`MUY LO6a
[[i] 本帖最后由 whjkl 于 2007-10-2 21:31 编辑 [/i]] 我也遇到过这样的问题。 晕,,,,,我在演出的时候电源线都是用我自己带的而且一般都是我自己接,演出的时候还要求甲方专人巡视看管电源线,这个是演出中的最重要,也是最基本的工作,出了安全事故的话不要说是收钱了,很有可能会被追究刑事责任,现在音响公司之间的竞争太强烈了,如果因为一次演出出了问题这个事情就会被其他的音响公司加油添醋大肆宣扬让你在业界抬不起头让你丢掉很多单.:L 可以借鉴一下,顶!!!! 路过一下子 顶了!!!!!!!!!!1 一星会员:whjkl 发表于 2007-10-2 21:27 资料 个人空间 短消息 加为好友 3M;[;U+U)h*jOuY,lr]t
说一句
aH.E5T C!pa3\1x
6楼的朋友,个人以为.2.5线------5000W左右[url]www.ca001.com[/url])`2[4g:f.p"H.^
%P;}#t:m.C6Q&b;f4线-----7000--8000W%J3f7R%m,n'F.|(~4O#L*g:k&V;O({;Y*mP|N Y}ZQ[
!G `7v-{,T%n.w
5e(j*E1t0]7x3A,H6hQpP)jjU
没有这中计算 方法 和说法 线径和最大承受功率有关系,我们 一般计算方式 :线径乘1.5 (铜线)NK S.WV
:S6A.p8E;[9W:c9T 你所 说的可能 是功放厂家 给 出的功率 ,对吗 ?@+iz+h|
7i(c!^7x6w-S(])N9U1c6U7i8^#f)z?&~g&E%D6r M
[ 本帖最后由 whjkl 于 2007-10-2 21:31 编辑 ]:[0t8Zs:{gJ#^b0Z
n@&[d2d1cs4S-vb0q:}
:victory: 这样的情况我也遇到过,第二我我就买了三芯六平方的电缆100米,从此电上的事我亲自干,这样放心啊!!!慎重再慎重 啊::loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
惭愧啊 在KTV混那么多年 连电源的平方数是啥都不知道啊 跳楼啊 建议看电工书吧,作为电子工作者,最基本的电工基础还是要的,前面有人说的功率1平米约载1KW,套出来的是2.5平方的铜线载4KW,也就是说约载流约20A,通常户外电源线路较长,加上目前的线缆非标充斥着市场(实际载流量下降),等诸多因素,因此户外演出电源线(通常使用电缆线),2.5平方铜线不好超过3KW的负载。 在说现在市面上的电线很泛滥,很多伪劣产品,大家小心啊.